序号 建设条件 数量 单位 技术标准
1 无线光电感烟火
灾探测报警器


GB20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器, 支持低电量报警功能,具有保险公司承保
2 无线可燃气体探
测器


GB20517-2006 独立式感烟火灾探测报警器, 支持低电量报警功能,具有保险公司承保
3 智慧用电

(1)实时监控线路电压、剩余电流、电流
和温度等相关数据。
(2)“智慧用电”设备有 3C 认证和保险公
司承保。
(3)设备规格参数:电压信号参数:AC220V,
电流信号参数:AC150A/5A,电流报警参数:
30-1000mA(调节 1mA),温度报警参数:55
—140℃(调节 1℃)
4 智慧消防定制网
络交换器


1、符合《城市消防远程监控系统
GB26875-2011》
2、用户信息传输装置需具有 3C 认证
3、采用上市公司产品
4、后期可无限接入点位数


5 物联网远程监控
系统


1、采用通用数据模式,能够与其他信息化
平台实现数据交互与对接
2、系统 PC 端需要通过网页版登陆方式,手
机端通过微信公众号或微信小程序等登陆
6 物联网远程监控
中心


1、面积不低于 300 平米
2、包括监控平台、操作台、参观台、会议
室、办公室、LED 液晶拼接显示系统,大屏
尺寸不低于 46 寸×20 块
3、值守人员不低于 3 人 24 小时值班